3.1 一般规定
3.1.1 铝冶炼及炭素制品设备安装工程安装施工单位应具备相应的施工资质,应有质量管理体系,并应配备相应的技术标准。
3.1.2 铝冶炼及炭素制品设备安装工程施工质量,应符合设计文件要求和现行国家标准《有色金属工业安装工程质量验收统一标准》GB50654的有关规定。
3.1.3 铝冶炼及炭素制品设备安装工程质量检查和验收,应使用经计量检定、校准合格的计量器具和设备。
3.1.4 铝冶炼及炭素制品设备安装工程施工过程中所使用的特种设备,必须经过年检且合格。
3.1.5 施工过程中的质量检验应按规定的程序进行。上道工序未经质量检验认可,不得进行下道工序的施工。专业之间进行交接检验时应有相应的记录资料。
3.1.6 铝冶炼及炭素制品设备安装工程中的隐蔽工程,应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收。
3.1.7 铝冶炼及炭素制品设备安装工程施工质量的验收,应在施工单位自行检验的基础上进行。
3.1.8 铝冶炼及炭素制品设备安装工程质量验收程序,应符合现行国家标准《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252和《有色金属工业安装工程质量验收统一标准》GB50654的有关规定。
3.1.1 本条强调市场准入制度,要求对从事轻金属冶炼机械设备安装工程的施工单位进行资质等级的检查。同时还强调应做好施工技术准备工作和质量体系完善的工作,目的是为了做好施工过程的控制及质量验收工作。
3.1.2 设计文件是施工的依据,国家强制性标准的相关条款是确保设备安全使用功能的最基本质量要求,设备安装质量必须同时满足以上两个条件的要求。
3.1.3 计量器具合格是保证安装工程质量验收正确进行的重要因素之一。《中华人民共和国计量法》规定使用计量器具时必须符合我国计量法的相关规定。
3.1.4 特种作业设备是指容易发生人身伤害事故、造成重大财产损失的设备。为此,提出起重吊装机械、压力容器等特种设备必须经年检合格的要求,确保设备安全、公共利益、减少能源损耗、保证质量。如未经年检合格,将无法保证工程质量,存在安全生产事故隐患,可能对操作人员造成人身安全事故,并且会加大能源损耗。
3.1.5 按规定程序做好质量检验及专业之间的交接检验,目的是为了保证设备安装的整体质量。
3.1.6 隐蔽工程一旦进行隐蔽施工后,施工将无法逆转。即工程既无法进行检测,也无法进行返修。因此,本条强调工程进行隐蔽前,应办理相关签证验收手续。