9.5 电磁屏蔽工程
9.5.1 屏蔽电缆的屏蔽层应保持连续、完好的导通性,且应接地可靠。
9.5.2 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与插接件终接处屏蔽罩应可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩圆周接触,接触长度不宜小于10mm。
9.5.3 屏蔽系统接地导线的截面可按表9.5.3的规定选择。
表9.5.3 屏蔽系统接地导线的截面选择

注:*工作区10㎡配置1个信息插座计算,如配置2个则面积应为375㎡。以此类推,可计算出相应的面积。
9.5.4 电磁屏蔽室施工应符合下列规定:
1 简易电磁屏蔽室的施工,应根据工程设计图纸及国家现行标准的有关规定进行。
2 组装式电磁屏蔽室的施工,应按厂家提供的操作手册进行。
3 焊接式电磁屏蔽室的施工应符合下列规定:
1)电磁屏蔽室所有外露屏蔽体的材料表面,应进行防护处理;
2)电磁屏蔽室支撑构件的制作、安装,应在其几何尺寸满足设计要求后方可进行屏蔽板的焊接;
3)屏蔽板的焊接应按焊接工艺进行,焊接过程中应对焊缝随时进行检查;
4)屏蔽体焊接完成后,应对所有焊缝及屏蔽室内后续装修用的焊接连接件进行检漏;检漏不合格的,应进行补焊和复检,直至合格后方可进入下道工序;
5)屏蔽门、电源滤波器、通风波导窗、波导管、光端机等电磁屏蔽室的部件和配套设备的安装,应按合理的施工顺序,以保证屏蔽室的整体屏蔽效能;
6)电磁屏蔽室的钢结构骨架和钢板变形的容许值可按现行国家标准《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T 50719的规定取值。
9.5.2 屏蔽电源线的屏蔽层应两端接地;低频设备信号线和接地线的屏蔽层应单端接地;数字电路的信号线和接地线屏蔽层应在负载端接地;高频设备信号线和接地线的屏蔽层应两端接地。若存在两个接地体,其接地电位差不应大于1Vr·m·s(有效值)。
9.5.4 本条规定了电磁屏蔽室壳体的安装要求。屏蔽室壳体一般可分为可拆卸式屏蔽室壳体和焊接式屏蔽室壳体,焊接式屏蔽室壳体包括了自撑式和直贴式壳体形式。
电磁屏蔽室门安装质量会直接关系到电磁屏蔽室的屏蔽效果,电磁屏蔽室门安装的平整度达不到规定的要求会造成电磁波的泄漏,电磁屏蔽室屏蔽指标的下降。
对于主动场屏蔽和被动场屏蔽的屏蔽室,其滤波器一般均应安装在屏蔽壳体外侧的顶板或侧板上(主动场屏蔽是指场源位于屏蔽体之内,主要是防止场源对外界的影响,使其不对限定范围之外的生物机体或仪器设备发生影响;被动场屏蔽是指场源位于屏蔽体之外,主要是防止外界电磁场对屏蔽室内仪器设备发生影响,使其不对限定范围之内的空间的仪器设备构成干扰)。