7.3 热熔接头的外观检查
7.3.1 对接接头的外观质量应符合下列规定:
1 翻边应沿整个外圆周平滑对称,尺寸均匀、饱满、圆润,不得有切口或者缺口状缺陷,不得有明显的海绵状浮渣和气孔等;
2 翻边的中心高度K值应大于0(图7.3.1);

3 接头处的错边量不得超过管子壁厚的10%。
4 用于输送有毒、可燃介质的管道,其热熔对接接头应进行10%的翻边切除检查,且不少于1个接头。翻边切除应使用专用工具,切除后的接头高度不得低于母材。翻边切除检查应符合下列规定:
1)翻边应是实心圆滑的,根部较宽;
2)翻边底面不得有污染、孔洞等,若发现杂质、小孔、偏移或者损坏时,则判定为不合格;
3)翻边切除检查不合格时,应加倍抽查,若仍不合格,应对该操作人员的全部连接接头进行翻边切除检查。
7.3.2 承插接头的外观质量应符合下列规定:
1 检查插入深度标识,插入深度应满足要求;
2 从承口件和插口件之间挤出的熔融材料,应在整个外圆周上形成均匀的凸缘;
3 接头处不应出现杂质、缩孔、裂纹等缺陷;
4 不应出现管壁塌陷等损伤。
7.3.3 鞍形接头的外观质量应符合下列规定:
1 管壁不应塌陷;
2 从鞍形管件和管子之间挤出的熔融材料,应形成均匀的凸缘。
7.3.1 本条是针对热熔对接接头的外观质量检查要求。
1 对接接头的翻边成形检查还包括翻边宽度的检查,但由于翻边的宽度与材料类型、生产工艺(挤出或注塑)及热熔工艺参数等有关,因而很难给出统一的确定值。实际施工中可在确定的条件下,按给定的参数制作几个接头,取其平均翻边宽度作为检验标准值,若正式接头的翻边宽度超出标准值的±20%以上,则应核实热熔工艺参数是否正确。
3 错边量过大会影响翻边均匀性、减小有效熔接面积,导致应力集中,从而影响接头质量。
4 由于接头做翻边切除可更直观地检查接头质量,因此,用于输送有毒、可燃介质的管道,其热熔对接接头应在外观检查合格之后进行翻边切除检验,在抽检中应重点抽查每天最初连接的几个接头。翻边切除时使用专用工具是为了防止对接头强度造成损伤。
- 上一节:7.2 电熔接头的外观检查
- 下一节:7.4 缠绕接头的外观检查
