6.5 缠绕连接
6.5.1 缠绕连接前应将承插口内外表面及对接接头部位清理干净,不得有尘土或其他杂物,并应去除表面老化树脂。
6.5.2 缠绕连接时,作业环境温度不宜低于5℃。
6.5.3 缠绕加强层前,应将接头加强部分外表面打磨成毛面,并清除粉末。
6.5.4 对接-缠绕连接宜采用V形坡口,当设计文件无规定时,坡口形式和尺寸可按表6.5.4选取。

6.5.5 承插-缠绕连接时,承口与插管之间的间隙应用树脂胶泥密封,树脂胶泥应与玻璃钢管道材料匹配。
6.5.6 缠绕连接填充用玻璃钢树脂及玻璃丝应与玻璃钢管道材料匹配。
6.5.7 缠绕连接加强层用玻璃钢树脂和玻璃丝布应与玻璃钢管道材料匹配。
6.5.8 当玻璃钢塑料复合管道的塑料层连接采用热风焊时,应符合下列规定:
1 连接前应将接头部位清理干净,不得有尘土或其他杂物,并应清除接头表面氧化层和焊条表面氧化层;经风化或化学反应的表面可进行刮削,但不得影响材料性能;
2 热风焊连接用焊接材料应与母材成分一致;
3 作业环境温度不应低于-5℃,风速不应超过10m/s;
4 热风焊接应按照热风焊机说明书控制焊接温度,不得出现过烧或未熔合等缺陷。
6.5.1 本条主要参考国家现行标准《玻璃钢管和管件》HG/T 21633、《聚丙烯/玻璃钢(PP/FRP)复合管及管件》HG/T 21579、《玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管和管件》HG/T 21636及工程实践制定。
6.5.2 作业处环境温度过低,将延长黏结剂中树脂的固化时间并影响黏结效果。保温、加热促进固化措施包括盖毛毡、裹电热毯、远红外灯加热等,但不得使用明火,因为玻璃钢管中的树脂易燃。
6.5.8 玻璃钢塑料复合管道的塑料管连接一般多采用热风焊,本条规定了热风焊操作的具体要求。对于作业处风速的规定,经过多方调研并查阅相关资料,通常作法是在大风天气下操作时需采取相应的防风措施,但均没有具体风速规定,为保证热风焊接头的质量,将风速定为不超过10m/s。
- 上一节:6.4 热熔连接
- 下一节:6.6 密封圈承插连接
