石油化工非金属管道工程施工质量验收规范 GB50690-2011
5.5 阀门安装
5.5.1 阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。有特殊要求的阀门应按设计文件的要求安装。
5.5.2 当阀门与管道采用法兰或螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态。
5.5.3 当管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
条文说明
5.5.1 安装阀门前,再次对阀门进行检查、确认是非常必要的。特别是阀门的安装方向和内部清洁程度,因为这将直接影响到试车和生产。
5.5.2 本条是为了防止安装时杂质进入阀体腔内。
5.5.3 本条是为了利于散热,防止连接时产生变形。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.4 管道支吊架安装
- 下一节:5.6 静电接地安装
