附录G 电力电缆线路交叉互联系统试验方法和要求
G.0.1 交叉互联系统对地绝缘的直流耐压试验,应符合下列规定:
1 试验时应将护层过电压保护器断开;
2 应在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地,使绝缘接头的绝缘环也能结合在一起进行试验;
3 应在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压10kV,加压时间应为1min,不应击穿。
G.0.2 非线性电阻型护层过电压保护器试验,应符合下列规定:
1 对氧化锌电阻片施加直流参考电流后测量其压降,即直流参考电压,其值应在产品标准规定的范围之内;
2 测试非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻时,应将非线形电阻片的全部引线并联在一起与接地的外壳绝缘后,用1000V兆欧表测量引线与外壳之间的绝缘电阻,其值不应小于10MΩ。
G.0.3 交叉互联性能检验,应符合下列规定:
1 所有互联箱连接片应处于正常工作位置,应在每相电缆导体中通以约100A的三相平衡试验电流;
2 应在保持试验电流不变的情况下,测量最靠近交叉互联箱处的金属套电流和对地电压。测量完毕应将试验电流降至零并切断电源;
3 应将最靠近的交叉互联箱内的连接片按模拟错误连接的方式连接,再将试验电流升至100A,并再次测量该交叉互联箱处的金属套电流和对地电压。测量完毕应将试验电流降至零并切断电源;
4 应将该交叉互联箱中的连接片复原至正确的连接位置,再将试验电流升至100A并测量电缆线路上所有其他交叉互联箱处的金属套电流和对地电压;
5 性能满意的交叉互联系统,试验结果应符合下列要求:
1)在连接片做错误连接时,应存在异乎寻常大的金属套电流;
2)在连接片正确连接时,将测得的任何一个金属套电流乘以一个系数(该系数等于电缆的额定电流除以上述的试验电流)后所得的电流值不应使电缆额定电流的降低量超过3%;
6 将测得的金属套对地电压乘以本条第5款第2)项中的系数后,不应大于电缆在负载额定电流时规定的感应电压的最大值。
注:本方法为推荐采用的交叉互联性能检验方法,采用本方法时,属于特殊试验项目。
G.0.4 互联箱试验,应符合下列规定:
1 接触电阻测试应在做完第G.0.2条规定的护层过电压保护器试验后进行;
2 将刀闸(或连接片)恢复到正常工作位置后,用双臂电桥测量刀闸(或连接片)的接触电阻,其值不应大于20μΩ;
3 刀闸(或连接片)连接位置检查应在交叉互联系统试验合格后密封互联箱之前进行,连接位置应正确;
4 发现连接错误而重新连接后,应重新测试刀闸(连接片)的接触电阻。
- 上一节:附录F 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压
- 下一节:本标准用词说明
