电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数
B.0.1 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数应按表B.0.1的规定取值。
表B.0.1 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数

注:本表的运行温度,对于热塑性绝缘为75℃,对于B级热固性绝缘为100℃。
B.0.2 当在不同温度测量时,可按本标准表B.0.1所列温度换算系数进行换算。也可按下列公式进行换算:

式中:R——绕组热状态的绝缘电阻值;
Rt——当温度为t℃时的绕组绝缘电阻值;
t——测量时的温度。