通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
9.5 计算机网络及各类信号线雷电过电压保护设计原则
9.5.1 进入通信局(站)的电缆芯线及各类信号线应在终端处线间或对地加装SPD,空线对应就近接地。
9.5.2 进入无线通信局(站)的缆线应加装SPD后,再与上、下话路的终端设备相连。
9.5.3 对多雷区通信局(站)内的计算机网络干线(两端设备在同一机房内除外)及引到建筑物外的线路,其线路两侧设备输入口处均应安装SPD。高速网络接口可采用由半导体器件组成的SPD。
9.5.4 对各类控制、数据采集接口和传输信号线,应使用相同物理接口的SPD,SPD的动作电压应与设备的工作电压相适应,应为工作电压的1.2倍~2.5倍,SPD的插入损耗不应大于0.5dB。
9.5.5 各类端口SPD的接地线应就近由被保护设备的接地汇流排(端)接地。
9.5.6 位于联合地网外或远离视频监控中心的摄像机,应分别在控制、电源、视频线两端安装SPD,云台和防雨罩应就近接地。
9.5.7 移动基站及小型无线基站的同轴馈线SPD,其插入损耗应小于或等于0.5dB,驻波比不应大于1.2。
9.5.8 计算机网络及各类信号线防雷器的设置和选择应符合表9.5.8的规定。


目录
返回
上节
下节
- 上一节:9.4 电源防雷器安装要求
- 下一节:附录A 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
