通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
8.2 卫星地球站的防雷与接地
8.2.1 进入卫星地球站的光、电缆金属外护层,应在靠近建筑物户外电缆的入口处进行接地。
8.2.2 网管及监控系统的接地应符合下列规定:
1 设计时应对监控系统的线路采取屏蔽、合理布线、等电位连接、接地及加装SPD等措施。
2 局(站)范围内,严禁室外架空走线。
3 线缆的布放应远离铁塔等可能遭受直击雷的构筑物,且应避免沿建筑物的墙角布线。
4 室内各种网管、监控线缆的布放宜集中在建筑物的中部。
8.2.3 传输系统、卫星天线伺服控制系统的控制线及电源线、网管及监控系统接口应做好雷电过电压保护。
8.2.4 接地电阻及地网的面积应符合下列规定:
1 卫星地球站地网应由围绕卫星地球站天线基座、微波铁塔地网、电力变压器地网及站内各机房建筑物的环形接地体组成,各个环形接地体应与建筑物水平基础内钢筋焊接,并应与卫星地球站天线基座、微波铁塔地网、电力变压器地网相连成环形接地网。
2 小型卫星地球站的地网可按本规范图7.2.2设计。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:8.1 微波站的防雷与接地
- 下一节:9 通信局(站)雷电过电压保护设计
