5.1 一般规定
5.1.1 建筑智能化系统设计应根据建筑物内部电磁环境、系统电磁敏感度、电磁骚扰和周边其他系统的电磁敏感度等因素,实现电子信息系统内部以及与供配电系统的电磁兼容性。
5.1.2 建筑智能化系统抗扰度不应低于其应用环境的电磁辐射指标。
5.1.3 建筑智能化系统的主要机房不宜与强骚扰源贴邻布置。
5.1.4 智能建筑配电系统宜采用TN-S制式。
5.1.5 智能建筑信息设施系统和公共安全系统进户线缆的金属保护管应做等电位联结。
5.1.6 建筑智能化系统信号线路应与电力线路分开敷设,当受条件限制必须并行靠近敷设时,应采取屏蔽或隔离措施。
5.1.7 电源线进入屏蔽空间时应设置电源滤波器,控制线和信号线进入屏蔽空间时应设置信号滤波器,滤波器性能参数应符合现行国家标准《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T 50719的有关规定。
5.1.8 建筑智能化系统及其所处的建筑物应按现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343及《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定采取防雷措施。
5.1.1 建筑智能化系统设计通常包括信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房工程等。其中,公共安全系统通常包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统和应急响应系统等。上述系统分类方法引自现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314。
5.1.3 常见的强骚扰源包括变压器室、高压开关柜室、发电机房、大功率晶闸管设备等。
5.1.6 当受条件限制必须与电力线路并行靠近敷设时,可选用光缆、屏蔽型电缆或屏蔽双绞线。视频安防监控系统和有线电视系统宜采用具有外屏蔽层的同轴电缆或光缆。
5.1.7 信号滤波器分为数字滤波器和模拟滤波器,在应用于信号线路时,可让正常信号无失真地通过,即在通频带内,幅频特性为一常数,相频特性为线性。模拟滤波器应用于楼宇控制系统的信号输入和输出电路,能够衰减脉冲噪声、尖峰噪声、谐波及其他无用信号。对于共模干扰,滤波器在信号线和地线之间构成通路,将共模噪声电流引入大地;对于差模干扰,滤波器会在线间构成通路,使噪声电流在线间短路。数字滤波相对于模拟滤波精度高、稳定性好,并可以通过软件方式方便地进行参数调整。在高速数字传输系统中,例如千兆以太网中,近端干扰严重,且难以做到阻抗匹配,而采用数字滤波则可以有效地消除串扰与回波损耗。
- 上一节:5 建筑智能化系统电磁兼容性设计
- 下一节:5.2 系统设计
