防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
13.4 单独设置的防静电接地室外施工
13.4.1 单独设置的防静电接地极的埋设地点距建筑物防雷接地极(网)之间的距离应保持20m以上的间距。达不到要求时,应采取防雷措施,并应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。
13.4.2 接地极的埋入深度及布置方式应符合设计要求,接地连接点应设置标志(图13.4.2)。

图13.4.2 接地连接点符号示意图
EBP-接地连接点
目录
返回
上节
下节
- 上一节:13.3 防静电接地室内施工
- 下一节:14 防静电工程性能检测
