防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
13.3 防静电接地室内施工
13.3.1 防静电工作台、门、窗、柱、墙壁、防静电地坪接地网引出的防静电接地支线应单独与防静电接地干线或防静电接地汇流母线(排)连接,不得串联连接。
13.3.2 防静电工程的防静电接地线应符合表13.3.2的要求。
表13.3.2 防静电接地线选用表

13.3.3 防静电接地应严格按设计或技术要求连接(图13.3.3),接地系统宜采用镀锌扁钢或裸铜导线(带),有绝缘外皮时,外皮颜色应为黄绿相间。

图13.3.3 防静电接地系统示意图
13.3.4 每个防静电门、窗的防静电接地点不得少于1个,每个墙面、柱面和每块防静电地坪的防静电接地点不得少于2个。
13.3.5 防静电工作台面与防静电接地支线连接应可靠。
13.3.6 防静电接地系统的连接点的接触电阻应小于0.1Ω,并应可靠连接。
13.3.7 防静电接地引出线的长度应短,接地引出线与导静电地网或地下接地体的连接应牢固、可靠。
条文说明
13.3.1 防静电工作台、门、窗、柱、墙壁、防静电地坪接地网作为防静电接地系统各个连接部位,其引出的防静电接地支线单独连接干线不得串联连接和混接,是为了满足第13.2.6条防静电接地的要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:13.2 防静电接地要求
- 下一节:13.4 单独设置的防静电接地室外施工
