通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
7.1 一般原则
7.1.1 小型通信站应包括室外站、边际站、无线市话站以及其他小型无线站点。
7.1.2 小型通信站防雷接地应在经济合理的基础上,根据直击雷防护、各端口雷电过电压保护、接地系统及防雷装置的特点,并根据运营和安装环境的特殊性,采用恰当的防雷接地措施。
7.1.3 建在城市中的小型通信站接地,宜利用建筑物原有的避雷带或建筑物接地作为直击雷防护的措施。
条文说明
7.1.2 室外站、边际站、无线市话站所处的地理环境非常恶劣,与典型正规站相比,各类自然环境条件更加严酷,常年遇到的雷害频次更多,为了保障在雷击基站时正常运行,因此需要在设计时特别强调防雷与接地的重要性。
7.1.3 无线市话站的接地一般利用城市中的建筑物原有的避雷带或者建筑物的接地作为其防护直击雷的措施,由于投资所限,从技术经济比考虑,不能照搬基站的防雷接地要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7 小型通信站的防雷与接地
- 下一节:7.2 地网
