通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
6.5 直流远供系统的防雷与接地
6.5.1 直流远供馈电线应采用具有对雷电电磁场有屏蔽功能的电缆,电缆屏蔽层应在电缆两端接地,机房侧的屏蔽层接地应在馈线窗附近实施。
6.5.2 设计时应根据机房布置,安装室内型直流配电防雷箱于合理位置,直流配电防雷箱安装位置应符合接地线短、直的原则。
6.5.3 射频拉远单元、天线和室外直流防雷箱可直接利用桅杆或抱杆的杆体接地,可不单独设置接地线。桅杆或抱杆应直接与避雷带、楼顶接地端子焊接连通。
6.5.4 桅杆及抱杆不具备与建筑物接地的电气连接时,天线、射频拉远单元、室外防雷箱应用ф8圆钢直接与避雷带、楼顶接地端子等焊接连通。
6.5.5 当直流馈电线水平长度大于60m时,应在直流馈电线中部增加一个接地点。
6.5.6 室外防雷箱与射频拉远单元固定在墙体或女儿墙上时,应引入接地线与防雷箱和射频拉远单元的外壳连接。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.4 天(馈)线接地
- 下一节:6.6 GPS天(馈)线的防雷与接地
