防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
12.2 施工准备
12.2.1 施工前应勘察施工现场的风源布局,风源含水量、含油量和含尘量,确定静电消除部位和范围。
12.2.2 施工前应根据现场条件、生产工艺要求和施工组织设计对安装的要求来设计静电消除装置布置图和施工方案。
12.2.3 室内离子化的效果易受周围环境影响,室内静电消除装置摆放和安装时应根据下列主要因素进行调整:
1 静电消除装置与工作区域的距离;
2 静电消除装置的风流方向和大小;
3 工作区域内的大体量物体不应影响离子化静电消除器的正常运转。