通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
6.1 一般原则
6.1.1 移动通信基站的防雷应根据地网的雷电冲击半径、浪涌电流就近疏导分流、站内线缆的屏蔽接地、电源线和信号线的雷电过电压保护等因素,选择技术经济比合理的方案。
6.1.2 移动通信基站的地网设计应根据基站构筑物的形式、地理位置、周边环境、地质气候条件、土壤组成、土壤电阻率等因素进行设计,地网周边边界应根据基站所处地理环境与地形等因素确定其形状。
6.1.3 移动通信基站的防雷与接地应从整体的概念出发,将基站内几个孤立的子系统设备集成为一个整体的通信系统,全面衡量基站的防雷接地问题。
6.1.4 移动通信基站的雷击风险评估、雷电过电压保护、SPD最大通流容量应根据年雷暴日、海拔高度、环境因素、建筑物形式、供电方式及所在地的电压稳定度等因素确定,且应确保各级SPD的协调配合。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6 移动通信基站的防雷与接地
- 下一节:6.2 地网
