有色金属工程设计防火规范 GB50630-2010
2 术语
2.0.1 工艺类型 process type
按有色金属生产流程或生产方法加以归纳和分类,含采矿、选矿、火法冶金、湿法冶金、熔盐电解、金属及合金的加工等类别,以及焙烧、精炼、萃取等分支。
2.0.2 主厂房 main workshop
在某一个工艺类型中用于包容主要生产工艺设备、装置的厂房。
2.0.3 总变(配)电所 general substation
用于全厂或大区域生产供、配电的设施及场所[其中用于某个车间或小区供、配电设施及场所称为车间或小区变(配)电所]。
2.0.4 车间生活间 service room of workshop
为车间生产员工提供更衣、沐浴、管理、如厕等日常服务性用房。
2.0.5 控制室 control room
设有工艺自动调节和生产优化控制装置的专用房间,其中用于工艺类型(含分支)主生产线的调节、控制用房称为主控制室。
2.0.6 腐蚀性区域 corrosiveness area
受腐蚀性介质作用的各类设施、建(构)筑物及其相关范围。
2.0.7 巷道与硐室 roadway and chamber
为地质勘探、采掘、通风和其他用途并按一定规格在矿岩中开凿的通道称为巷道;在矿岩内开凿,用于安置设备或存放材料等专门用途的地下构筑物称为硐室。
2.0.8 开敞式建筑 open building
外墙体(含窗、采光带、防雨板等)面积小于建筑物外围护结构总面积50%的建筑物。
由于有色金属品种多、品位低,且多以共生矿存在,工艺过程长、使用介质多,工艺条件和生产装置复杂多样,因此,工程建设中难以有完全相同的工艺流程(不同金属品种流程不同,即便同种金属流程也不完全相同),也不可能按金属品种逐一分述。为此,从便于概括、界定具有共性的防火设计目的出发,本规范按照有色金属最基本工艺流程及生产方法予以概括性归纳和分类,以若干大的工艺类型(工艺系统)及其分支(工艺子系统)进行归口和梳理,从而编制出适应面较为广泛的规范条文。
2.0.6 腐蚀性区域。
有色金属工程不论是火法冶金、湿法冶金、熔盐电解还是磨浮选别等众多工艺生产中,都不可避免产生或使用具有一定腐蚀性的各类介质,对生产设施、厂房、管线以及环境都会带来潜在的伤害,有时还较为突出和严重。鉴于对受到腐蚀影响的设施、厂房和管线需要采取防护应对措施,因此首先必须确定其影响(作用)的区域、范围,并依据需要和可能,对腐蚀性区域相关设施、厂房、管线采取必要且有效的防护。