电子工厂化学品系统工程技术规范 GB50781-2012
7.3 设备安装
7.3.1 设备搬运前,应对搬运的路面和道路两端进行详细勘查,并应拟定运输方案,同时应提出安全措施和搬运措施。
7.3.2 搬运设备应使用专用运输车,对于搬运大型设备,应对可能的路基下沉、路面松软采取措施。
7.3.3 大型设备在搬运过程中道路的坡度不得大于15°。道路上方有输电线路,通过时应保证安全距离。
7.3.4 设备搬运过程中应对搬运场地做好安全维护,无关人员不得进入。
7.3.5 设备卸货前应清点数量并检查外包装的好坏,不得损坏设备。
7.3.6 设备安装前,应确认其位置并画线标记。
7.3.7 设备安装后,应对横向、纵向和高度进行测量,横向和纵向中心线允许偏差为5mm~10mm,高度允许偏差为±10mm。横向、纵向、高度的偏差可在设备下方垫不锈钢垫片调整。
7.3.8 基础上固定设备时均应采用不锈钢螺栓。酸碱系统应在不锈钢螺栓上外套PVC材质的衬套,并应在安装完毕后打密封胶。
7.3.9 安装三通箱、阀门箱、连接箱应单独设置支吊架,箱上的螺帽应与C-PVC外套管连接,并应用螺帽锁紧。阀门箱的接管不得过分弯曲变形。
7.3.10 设备在安装过程中,其外部包装不得拆除。
条文说明
7.3.6、7.3.7 按照设备的平面布置图来安装设备,安装前在化学品间标记出位置,因为储罐一般比较笨重,需要一次性搬运到位,然后局部微调。合理利用化学品的空间进行搬运。
7.3.10 设备安装过程中,设备厂商或者其他施工单位都可能接触到设备,设备的外部包装可以保护其在安装过程中免受损伤。