砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
B.1 适用范围
B.1.1 本方法适用于试验室条件下以结构胶粘剂或聚合物改性水泥砂浆为粘结材料粘合下列加固材料与基材,在均匀拉应力作用下发生内聚、粘附或混合破坏的正拉粘结强度测定:
1 纤维复合材与基材烧结普通砖;
2 钢板与基材烧结普通砖;
3 结构用聚合物改性水泥砂浆层与基材烧结普通砖。
目录
返回
上节
下节
