砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
13.5 置换法
13.5.1 置换法适用于砌体受力不大,砌体块材和砂浆强度不高的开裂部位,以及局部风化、剥蚀部位的加固(图13. 5. 1)。

13.5.2 置换用的砌体块材可以是原砌体材料,也可以是其他材料,如配筋混凝土实心砌块等。
13.5.3 置换砌体时应符合下列规定要求:
1 把需要置换部分及周边砌体表面抹灰层剔除,然后沿着灰缝将被置换砌体凿掉。在凿打过程中,应避免扰动不置换部分的砌体。
2 仔细把粘在砌体上的砂浆剔除干净,清除浮尘后充分润湿墙体。
3 修复过程中应保证填补砌体材料与原有砌体可靠嵌固。
4 砌体修补完成后,再做抹灰层。
条文说明
13.5.1 判断使用置换法的前提是受力不大的部位,在这种情况下,针对砌体块材和砂浆强度不高的开裂部位,或局部风化、剥蚀部位进行置换加固。
13.5.2、13.5.3 置换的材料原则上应与原砌体的材料品种一致为好。