防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
7.5 工程质量要求
7.5.1 树脂涂层地面工程接地系统质量应符合本规范第14.4节的有关规定。
7.5.2 树脂涂层地面工程防静电性能应符合本规范第14.5.1条的规定。
7.5.3 防静电树脂涂层地面机械物理性能及外观应符合下列要求:
1 表面应平整光洁,无开裂、分层、剥落、鼓包,无明显色差及气泡,搭接缝应平直;
2 平均厚度不得小于设计要求;
3 涂层附着力应符合设计要求;
4 涂层应无漏涂、误涂现象。
7.5.4 防静电树脂涂层地面经检测不合格的部分,应按施工工艺顺序分层进行修补。修补后的涂层与原涂层应附着良好、外观无明显差异。