13.3 压浆法
13.3.1 压浆法即压力灌浆法,适用于处理裂缝宽度大于0.5mm且深度较深的裂缝。
13.3.2 压浆的材料可采用无收缩水泥基灌浆料、环氧基灌浆料等。
13.3.3 压浆工艺应按规定的流程(图13.3.3)进行。

13.3.4 压浆法的操作应符合下列规定:
1 清理裂缝时,应在砌体裂缝两侧不少于100mm范围内,将抹灰层剔除。若有油污也应清除干净;然后用钢丝刷、毛刷等工具,清除裂缝表面的灰土、浮渣及松软层等污物;用压缩空气清除缝隙中的颗粒和灰尘。
2 灌浆嘴安装应符合下列规定:
1)当裂缝宽度在2mm以内时,灌浆嘴间距可取200mm~250mm;当裂缝宽度在2mm~5mm时,可取350mm;当裂缝宽度大于5mm时,可取450mm,且应设在裂缝端部和裂缝较大处。
2)应按标示位置钻深度30mm~40mm的孔眼,孔径宜略大于灌浆嘴的外径。钻好后应清除孔中的粉屑。
3)灌浆嘴应在孔眼用水冲洗干净后进行固定。固定前先涂刷一道水泥浆,然后用环氧胶泥或环氧树脂砂浆将灌浆嘴固定,裂缝较细或墙厚超过240mm时,应在墙的两侧均安放灌浆嘴。
3 封闭裂缝时,应在已清理干净的裂缝两侧,先用水浇湿砌体表面,再用纯水泥浆涂刷一道,然后用M10水泥砂浆封闭,封闭宽度约为200mm。
4 试漏应在水泥砂浆达到一定强度后进行,并采用涂抹皂液等方法压气试漏。对封闭不严的漏气处应进行修补。
5 配浆应根据灌浆料产品说明书的规定及浆液的凝固时间,确定每次配浆数量。浆液稠度过大,或者出现初凝情况,应停止使用。
6 压浆应符合下列要求:
1)压浆前应先灌水。
2)空气压缩机的压力宜控制在0.2MPa~0.3MPa。
3)将配好的浆液倒入储浆罐,打开喷枪阀门灌浆,直至邻近灌浆嘴(或排气嘴)溢浆为止。
4)压浆顺序应自下而上,边灌边用塞子堵住已灌浆的嘴,灌浆完毕且已初凝后,即可拆除灌浆嘴,并用砂浆抹平孔眼。
13.3.5 压浆时应严格控制压力,防止损坏边角部位和小截面的砌体,必要时,应作临时性支护。
13.3.1 压浆法一般用于较深的裂缝封闭处理。一般深度大于20mm~30mm时,多采用压浆法。如果有恢复结构刚性要求时,应采用压浆法。
13.3.2 压浆材料的选用标准,应该严格执行本规范第4章有关规定。禁止使用通过掺加膨胀剂达到无收缩的水泥基灌浆料。厂家必须出具对成品库质量负责的独立机构检测报告;禁止使用仅对来样负责的任何检测报告。
13.3.3~13.3.5 浮浆及灰土等的清理尤为关键。另外,压浆的压力不宜过大,一般应控制在0.2MPa~0.3MPa。若此压力下无法灌浆,应检查注浆通道是否畅通,如果是由于胶液的黏度原因,不允许添加溶剂以降低黏度,而应该更换固体含量>99%的低黏度胶液。
- 上一节:13.2 填缝法
- 下一节:13.4 外加网片法
