7.4 施工
7.4.1 防静电树脂涂层地面施工应按基础地面处理、底漆层、找平层、接地端子安装、导静电铜箔连接、导静电层、防静电面层的顺序进行。
7.4.2 防静电树脂涂层基层地面的处理及要求应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。
7.4.3 涂料配制应按产品技术要求进行,底漆涂层施工时,应用长毛滚筒均匀涂装,不得有漏涂和堆涂。
7.4.4 找平层施工宜符合下列规定:
1 找平层厚度小于1mm的基面宜采用批刮砂浆或胶泥施工;
2 找平层厚度为1mm~3mm的基面宜采用自流平砂浆施工;
3 找平层厚度大于3mm的基面宜采用干式砂浆施工。
7.4.5 接地端子安装应符合下列要求:
1 接地端子位置应根据施工图确定,当无明确规定时,每一块独立地面接地端子数不应少于2个,位置应不影响生产和使用。
2 导静电地网材料采用导静电铜箔时,接地端子可采用环氧胶或聚氨酯胶埋设于找平层内,高度不应高于找平层。
7.4.6 导静电地网敷设宜符合下列要求:
1 导静电地网应敷设在找平层上,网格宜为6m×6m。开间小于6m×6m的地面,应将铜箔铺设成十字形,十字交叉点应位于房间中心位置。
2 十字交叉处可采用焊接或导静电胶粘剂黏结,连接应牢固,导静电性能稳定。
3 导静电地网应采用导静电胶粘剂粘贴在找平层上面,敷设应平整,粘贴应牢固。
4 使用胶粘剂黏结的铜箔,应用能去除铜箔表面油污等污染物的环保溶剂将浮胶清洗干净。
5 导静电地网的引出线与接地端子的连接可采用焊接或压接,连接应牢固,导静电性能应可靠。
7.4.7 导静电层施工应符合下列要求:
1 导静电涂层材料应按施工使用指南配制,且应混合均匀;
2 宜使用辊涂施工,涂覆应均匀、无堆积、无漏涂;
3 导静电层固化干燥后对地电阻应小于1.0×105Ω。
7.4.8 防静电面层施工应符合下列要求:
1 防静电自流平面层材料应按技术要求配制,且应搅拌均匀;面层厚度宜为0.8mm~1.2mm。
2 防静电薄涂面层材料应按施工使用指南配制,且应搅拌均匀。
7.4.2 混凝土基面的处理是保证防静电地坪工程质量至关重要的一环,处理的方式为无尘抛丸、研磨,以无尘抛丸的处理方式较好。
7.4.7 本条是对导静电层施工要求的规定。
1 本款规定导静电涂层材料必须按照施工使用指南配制,因为导静电涂层材料是双组分反应型涂料,所以施工前应将各组分按比例充分混合,初步混合的材料可以倒入另一洁净桶中,继续搅拌1min~2min,以达到充分混合的目的。
2 本款规定导静电层的施工宜使用短毛辊筒,便于控制涂层厚度均匀,以达到电阻值不大于1.0×105Ω的目的。
7.4.8 薄涂防静电面层材料的施工宜用滚涂或喷涂,这样便于控制涂层厚度的均匀性,因为厚度过厚会导致其电阻过高,也可采用高压无气喷涂。