通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
5.3 宽带接入点
5.3.1 宽带接入点用户单元的设备必须接地。
5.3.2 宽带接入点用户单元的接地宜直接利用建筑物基础内钢筋作为接地体。
5.3.3 宽带接入点网络线应有金属屏蔽层,网络线的金属屏蔽层两端应可靠接地,楼间网络线应避免架空飞线。
5.3.4 出入建筑物的网络线必须在网络交换机接口处加装网络数据SPD。
5.3.5 网络交换机、集线器、光端机的供电配电箱内应加装二端口SPD。
条文说明
5.3.1 宽带接入点用户单元的设备是目前受雷害影响较为严重的一类设备,经常在雷雨天气出现大面积损坏的情况,一个重要的原因就是这些设备未接地。这些未接地的设备即使加装有防雷器也无法有效地起到保护作用。
由于这些设备一般放置在用户楼宇,故可以通过连接楼柱钢筋等措施实现就近接地。本条为强制性条文,必须严格执行。
5.3.4 出入建筑物的网络线极易受到雷电感应的影响,为了保证网络交换机的安全,必须在网络交换机接口处加装网络数据SPD。本条为强制性条文,必须严格执行。