防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
6.4 施工
6.4.1 防静电活动地板铺设、安装应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。
6.4.2 防静电活动地板的安装(图6.4.2)应牢固可靠,结构完整,斜撑数量应根据实际需要确定。

图6.4.2 防静电活动地板安装示意图
1-标准板;2-支柱十字头;3-横梁;4-异型板;5-锁紧螺母;6-支柱;7-斜撑;8-斜撑夹
6.4.3 活动地板架空高度不小于120mm时,应采用四边支承的活动地板支架;架空高度小于120mm时,应采用四角支承的活动地板支架。
6.4.4 接地系统可利用防静电活动地板的支架系统构成接地网。接地网与室内接地端子连接,室外接地引出线、接地体的安装,应符合本规范第13章的有关规定。
6.4.5 活动地板铺设完毕后,板块间的缝隙应平直、整齐,2m范围内缝隙水平错位不得大于2mm。