通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
4.9 建筑防雷设计
4.9.1 建筑物防雷接地应作为大楼接地系统的组成部分。
4.9.2 建筑物防雷装置中的引下线宜利用大楼外围各房柱内的外侧主钢筋,外侧主钢筋不应小于2根。钢筋自身上、下连接点应采用搭接焊,且其上端应与房顶避雷装置、下端应与地网、中间应与各均压网焊接为电气上连通的近似于法拉第笼式的结构。
4.9.3 楼高超过30m时,楼顶宜设暗装避雷网,房顶女儿墙应设避雷带,塔楼顶应设避雷针,且避雷网、避雷带、避雷针应相互多点焊接连通。
4.9.4 楼高超过30m时,从30m处开始应向上每隔一层设置一次均压网。
4.9.5 暗装避雷网、各均压网(含基础底层)可利用该层梁或楼板内的两根主钢筋按网格尺寸不大于10m×10m相互焊接成周边为封闭式的环形带。网格交叉点及钢筋自身连接均应焊接牢靠。均压网可按图4. 9.5设计,交叉点应采用对角线焊接方式。