通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
4.7 通信电源的接地
4.7.1 集中供电的综合通信大楼电力室的直流电源接地线应从接地汇集线上引入。
4.7.2 分散供电的高层综合通信大楼直流电源接地线应从分接地汇集线上引入。