防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
4.4 施工
4.4.1 敷设导静电地网除应按接地系统设计图施工外,还宜符合下列规定:
1 导静电地网宜布置为2m×2m的方格,钢筋搭接长度宜为50mm~60mm,焊接长度不宜小于30mm,导静电地网钢筋十字交叉处应可靠焊接,使用前应调直;
2 导静电地网与接地端子应焊接牢固,焊接长度不宜小于30mm;
3 应根据接地系统设计图,在导静电地网上焊接接地引出线;焊接时焊接长度不得小于50mm,接地引出线与接地连接点应可靠连接。
4.4.2 楼、地面上有建筑变形缝时,导静电地网的敷设应符合下列要求:
1 建筑变形缝两侧导静电地网必须连成整体时,应设补偿装置;
2 建筑变形缝两侧导静电地网可不连接时,建筑变形缝两侧的导静电地网应各自接地。
4.4.3 找平层施工应符合下列规定:
1 按施工组织设计的配比添加导静电粉;
2 水泥砂浆与导静电粉应充分搅拌均匀后覆盖导静电地网。
4.4.4 水磨石地面分格条施工应符合下列规定:
1 采用铜、铝作分格条时,分格条单条长度应小于2m,条与条之间不得连接,两个分格条相邻处应留3mm~5mm的间隙;
2 分格条不得与导静电地网接触。
4.4.5 水磨石石子浆应按施工组织设计配比将导静电粉与石子浆充分搅拌均匀后铺设。
4.4.6 地面打蜡抛光施工应符合列要求:
1 地面细磨出光后应清洁干净,并应检测电性能;
2 电性能检测合格后应在地面表面均匀地涂一层防静电地板蜡,并应做抛光处理。
条文说明
4.4.2 补偿装置形式宜根据变形缝的宽度选择。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.3 施工准备
- 下一节:4.5 工程质量要求
