21 电除尘器
21.0.1 电除尘器的试验项目,应包括下列内容:
1 电除尘整流变压器试验;
2 绝缘子、隔离开关及瓷套管的绝缘电阻测量和耐压试验;
3 电除尘器振打及加热装置的电气设备试验;
4 测量接地电阻;
5 空载升压试验。
21.0.2 电除尘整流变压器试验,应符合下列规定:
1 测量整流变压器低压绕组的绝缘电阻和直流电阻,其直流电阻值应与同温度下产品出厂试验值比较,变化不应大于2%;
2 测量取样电阻、阻尼电阻的电阻值,其电阻值应符合产品技术条件的规定,检查取样电阻、阻尼电阻的连接情况应良好;
3 用2500V兆欧表测量高压侧对地正向电阻应接近于零,反向电阻应符合厂家技术文件规定;
4 绝缘油击穿电压应符合本标准表19.0.1相关规定;对绝缘油性能有怀疑时,应按本标准19章的有关规定执行;
5 在进行器身检查时,应符合下列规定:
1)应按本标准第8.0.7条规定测量整流变压器及直流电抗器铁心穿芯螺栓的绝缘电阻;
2)测量整流变压器高压绕组及直流电抗器绕组的绝缘电阻和直流电阻,其直流电阻值应与同温度下产品出厂试验值比较,变化不应大于2%;
3)应采用2500V兆欧表测量硅整流元件及高压套管对地绝缘电阻。测量时硅整流元件两端应短路,绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%。
21.0.3 绝缘子、隔离开关及瓷套管的绝缘电阻测量和耐压试验,应符合下列规定:
1 绝缘子、隔离开关及瓷套管应在安装前进行绝缘电阻测量和耐压试验;
2 应采用2500V兆欧表测量绝缘电阻;绝缘电阻值不应低于1000MΩ;
3 对用于同极距在300mm~400mm电场的耐压应采用直流耐压100kV或交流耐压72kV,持续时间应为1min,应无闪络;
4 对用于其他极距电场,耐压试验标准应符合产品技术条件的规定。
21.0.4 电除尘器振打及加热装置的电气设备试验,应符合下列规定:
1 测量振打电机、加热器的绝缘电阻,振打电机绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,加热器绝缘电阻不应小于5MΩ;
2 交流电机、二次回路、配电装置和馈电线路及低压电器的试验,应按本标准第7章、第22章、第23章、第26章的规定进行。
21.0.5 测量电除尘器本体的接地电阻不应大于1Ω。
21.0.6 空载升压试验,应符合下列规定:
1 空载升压试验前应测量电场的绝缘电阻,应采用2500V兆欧表,绝缘电阻值不应低于1000MΩ;
2 同极距为300mm的电场,电场电压应升至55kV以上,应无闪络。同极距每增加20mm,电场电压递增不应少于2.5kV;
3 当海拔高于1000m但不超过4000m时,海拔每升高100m,电场电压值可降低1%。
21.0.1 修订后本条为5款试验项目,原条文中的1~6款,属于电除尘整流变压器的试验项目,故合并为第1款电除尘整流变压器试验。删去了原条款“测量电场的绝缘电阻”,因为空载升压时也要测量电场的绝缘电阻。
21.0.2 如果不进行器身检查,电除尘整流变压器试验项目为4项,其中绝缘油试验,通常只做绝缘油击穿电压,如果击穿电压低于表19.0.1相关规定值时,可认为对绝缘油性能有怀疑,则按本标准19章“绝缘油和SF6气体”的规定进行其他项目检测。
21.0.3 本条增加了绝缘子、隔离开关及瓷套管应在安装前进行绝缘电阻测量和耐压试验的规定,是考虑到如果有质量问题的绝缘子、隔离开关或瓷套管一旦被安装,则影响电场的升压和正常运行,更换也比较困难。另外,有些项目忽视了绝缘子、隔离开关及瓷套管安装前的检测,未经任何检测就安装了,结果在电场空载升压时发生了闪络。
21.0.5 电除尘器本体的接地电阻不应大于1Ω是按厂家的规定。
21.0.6 空载升压试验是指在整个电除尘器安装结束和通电之前进行的带极板的升压试验,以鉴定安装质量。规定升压应能达到厂家允许值而不放电为合格。
新增“空载升压试验前应测量电场的绝缘电阻”的规定,规定应采用2500V兆欧表,绝缘电阻值不应低于1000MΩ。
