砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
9.2 砌体抗剪加固
9.2.1 粘贴纤维复合材提高砌体墙平面内受剪承载力的加固方式,可根据工程实际情况选用:水平粘贴方式、交叉粘贴方式、平叉粘贴方式或双叉粘贴方式等(图9.2.1-1及图9.2.1-2)。每一种方式的端部均应加贴竖向或横向压条。


9.2.2 粘贴纤维复合材对砌体墙平面内受剪加固的受剪承载力应符合下列条件:

9.2.3 粘贴纤维复合材后提高的受剪承载力VF应按下列规定计算:




条文说明
9.2.1 为了说明纤维复合材对砌体墙面内受剪加固的方法,推荐了几种粘贴纤维复合材的方式。
9.2.2、9.2.3 对采用纤维复合材加固后的砌体墙,其平面内受剪承载力的确定,可简化为原砌体的受剪承载力加上纤维复合材的贡献。另外规定了其受剪承载力的提高幅度不应超过40%,目的是保证即使加固作用失效,在静力荷载下也不至于破坏或倒塌。碳纤维强度的取值是按照混凝土构件抗剪加固的碳纤维取值的一半确定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 砌体抗震加固
