20 避雷器
20.0.1 金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容:
1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;
2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;
3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流;
4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示;
5 工频放电电压试验。
20.0.2 各类金属氧化物避雷器的交接试验项目,应符合下列规定:
1 无间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1条第1~4款规定进行试验,不带均压电容器的无间隙金属氧化物避雷器,第2款和第3款可选做一款试验,带均压电容器的无闻隙金属氧化物避雷器,应做第2款试验;
2 有间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1条第1款和第5款的规定进行试验。
20.0.3 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定:
1 35kV以上电压等级,应采用5000V兆欧表,绝缘电阻不应小于2500MΩ;
2 35kV及以下电压等级,应采用2500V兆欧表,绝缘电阻不应小于1000MΩ;
3 1kV以下电压等级,应采用500V兆欧表,绝缘电阻不应小于2MΩ;
4 基座绝缘电阻不应低于5MΩ。
20.0.4 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定:
1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032或产品技术条件的规定;
2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。
20.0.5 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流,应符合下列规定:
1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为±5%;
2 0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50μA,或符合产品技术条件的规定。750kV电压等级的金属氧化物避雷器应测试1mA和3mA下的直流参考电压值,测试值应符合产品技术条件的规定;0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于65μA,尚应符合产品技术条件的规定;
3 试验时若整流回路中的波纹系数大于1.5%时,应加装滤波电容器,可为0.01μF~0.1μF,试验电压应在高压侧测量。
20.0.6 检查放电计数器的动作应可靠,避雷器监视电流表指示应良好。
20.0.7 工频放电电压试验,应符合下列规定:
1 工频放电电压,应符合产品技术条件的规定;
2 工频放电电压试验时,放电后应快速切除电源,切断电源时间不应大于0.5s,过流保护动作电流应控制在0.2A~0.7A之间。
20.0.1 本条有关金属氧化物避雷器的试验项目和标准是参照现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032-2010和现行行业标准《现场绝缘试验实施导则 第5部分:避雷器试验》DL/T 474.5而制订的。
某工程交接试验时曾经发现500kV避雷器厂家未安装均压电容的情况,如果以第3款用直流方法试验,无法检查出来。另外500kV避雷器上、中、下三节的均压电容值也不完全一样,也发生过上、下节装反的情况,是在运行中通过红外测温发现温度异常。因此要求带均压电容器的,应做第2款。
20.0.3 本条综合了我国各地区经验,规定了金属氧化物避雷器测量用兆欧表的电压及绝缘电阻值要求,以便于执行。
20.0.4 工频参考电压是无间隙金属氧化物避雷器的一个重要参数,它表明阀片的伏安特性曲线饱和点的位置。测量金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,主要目的是检验它的动作特性和保护特性。要求整支或分节进行的测试值符合产品技术条件的规定,同时不低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032-2010的要求。一般情况下避雷器的工频参考电压峰值与避雷器的1mA下的直流参考电压相等。
工频参考电流是测量避雷器工频参考电压的工频电流阻性分量的峰值。对单柱避雷器,工频参考电流通常在1mA~6mA范围内;对多柱避雷器,工频参考电流通常在6mA~20mA范围内,其值应符合产品技术条件的规定。
测量金属氧化物避雷器在持续运行电压下持续电流能有效地检验金属氧化物避雷器的质量状况,并作为以后运行过程中测试结果的基准值,因此规定持续电流其阻性电流或全电流值应符合产品技术条件的规定。
金属氧化物避雷器的持续运行电压值见表9~表15。金属氧化物避雷器持续运行电压值参见现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032。
表9 典型的电站和配电用避雷器参数(参考)(kV)


表10 典型的电气化铁道用避雷器参数(参考)(kV)

表11 典型的并联补偿电容器用避雷器参数(参考)(kV)

表12 典型的电机用避雷器参数(参考)(kV)

表13 典型的低压避雷器参数(参考)(kV)

表14 典型的电机中性点用避雷器参数(参考)(kV)

表15 典型的变压器中性点用避雷器参数(参考)(kV)

20.0.5 直流参考电压是在对应于直流参考电流下,在避雷器试品上测得的直流电压值,是以直流电压和电流方式来表明阀片的伏安特性曲线饱和点的位置,主要目的也是检验避雷器的动作特性和保护特性。一般情况下避雷器的直流1mA电压与避雷器的工频参考电压峰值相等,可以采用倍压整流的方法得到避雷器的直流1mA电压,用以检验避雷器的动作特性和保护特性。现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032-2010规定,对整只避雷器(或避雷器元件)测量直流1mA参考电流下的直流参考电压值即U1mA,不应小于表9~表15的规定。
避雷器直流1mA电压也是避雷器泄漏电流测试时的电压基准值,测量避雷器泄漏电流的电压值为0.75倍避雷器直流1mA电压,是检验金属氧化物电阻片或避雷器的质量状况,并作为以后运行过程中所有0.75倍直流1mA电压下的泄漏电流测试结果的基准值。多柱并联和额定电压216kV以上的避雷器泄漏电流由制造厂和用户协商规定,应符合产品技术条件的规定。
由于特殊性,本条文增加了对750kV金属氧化物避雷器的具体要求,其伏安特性曲线的拐点电流在4mA左右,测试电流在3mA时的参考电压是为了检查阀片性能,并为避雷器特性提供基础数据。
20.0.6 放电计数器是避雷器动作时记录其放电次数的设备,为在雷电侵袭时判明避雷器是否动作提供依据,因此应保证其动作可靠。监视电流表是用来测量避雷器在运行状况下的泄漏电流,是判断避雷器运行状况的依据。制造厂执行现行国家标准《直接用作模拟指示电测量仪表及其附件》GB/T 7676,但在现场经常会出现指示不正常的情况。所以监视电流表宜在安装后进行校验或比对试验,使监视电流表指示良好。
20.0.7 工频放电电压,过去在国家现行试验标准中已使用多年,至今仍然适用,故今后继续使用该标准还是合适的。
- 上一节:19 绝缘油和SF6气体
- 下一节:21 电除尘器
