预应力混凝土路面工程技术规范 GB50422-2017
A.2 温度应力分析
A.2.1 在临界荷位处产生的温度疲劳应力可按下式计算:
σ△Tr=ktσ△T,max (A.2.1)
式中:σ△Tr——路面面板温度疲劳应力(MPa);
kt——考虑温度应力累计疲劳作用的温度疲劳应力系数;
σ△T,max——最大温度梯度时面层板产生的最大温度应力(MPa)。
A.2.2 温度疲劳应力系数可按下式计算:

式中:at、bt、ct——回归系数,按所在地区的公路自然区划查表A.2.2确定。

A.2.3 最大温度梯度时混凝土板的温度翘曲应力可按下式计算:

式中:Ec——混凝土弯拉弹性模量(MPa);
αc——混凝土温度膨胀系数(m/℃);
Tg——混凝土面板的最大温度梯度计算值,按本规范表3.0.6取用;
BL——综合温度翘曲应力和内应力的温度应力系数,按本规范A.2.4条确定。
A.2.4 综合温度翘曲应力和内应力的温度应力系数可按下列公式计算:



式中:CL——面层板的温度翘曲应力系数,按式(A.2.4-2)计算;
L——面层板的横缝间距,即板长(m);
r——预应力混凝土板的相对刚度半径(m)。