5.2 砌体受压加固
5.2.1 采用钢筋混凝土面层加固轴心受压的砌体构件时,其正截面受压承载力应按下式验算:


5.2.2 当采用钢筋混凝土面层加固偏心受压的砌体构件(图5.2.2)时,其正截面承载力应按下列公式计算:


5.2.1 在满足构造要求情况下,外加钢筋混凝土面层加固后的结构可看成砌体与钢筋混凝土面层的组合砌体构件。因此可以利用《砌体结构设计规范》GB 50003中组合砌体构件轴心受压构件承载力计算公式推出加固后结构轴心受压计算公式。考虑到加固结构中的原有砌体加固前已经承受荷载,其应力水平一般都比较高,而加固新增的钢筋混凝土面层还不能立即工作,需待新加荷载后(第二次受力)才开始受力。此时,新增钢筋混凝土面层的应变滞后于原砌体的应变,原砌体的应变高于新增钢筋混凝土面层的应变;也就是说,当原砌体达到极限状态时,新增钢筋混凝土面层还没有达到其极限状态,其承载力不能得到充分发挥。因此,计算加固后构件的承载力,应考虑新增钢筋混凝土面层与原砌体承受应变起点不同,新增钢筋混凝土面层存在应变滞后现象的实际情况,即使完全卸载时,加固后构件的工作虽属一次受力,但由于受二次施工的影响,其截面工作仍然不如一次施工的构件,其承载力仍有所降低。因此,计算加固后构件的承载力时,引入后加材料的强度利用系数,对《砌体结构设计规范》GB 50003组合砌体构件承载力的计算公式进行修正,从而得到加固后构件的承载力计算公式。根据实际工程和试验结果,新增混凝土的强度利用系数,对砖砌体,取αc=0.8;对混凝土小型空心砌块砌体,取αc=0.7。新增钢筋的强度利用系数,对砖砌体,取αc=0.85;对混凝土小型空心砌块砌体,取αc=0.75。
表5.2.1的稳定系数
来源于《砌体结构设计规范》GB 50003中砌体和钢筋混凝土面层的组合砌体构件的稳定系数。
5.2.2 钢筋混凝土面层加固偏心受压砌体构件正截面承载力计算公式系由《砌体结构设计规范》GB 50003组合砌体构件偏心受压承载力计算公式经修正得到的。根据试验结果和参照《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的模式,偏心受压构件新增混凝土的强度利用系数,对砖砌体,取αc=0.9;对混凝土小型空心砌块砌体,取αc=0.8。偏心受压构件新增钢筋的强度利用系数,对砖砌体,取αs=1.0;对混凝土小型空心砌块砌体,取αs=0.95。