有色金属工程结构荷载规范 GB50959-2013
附录C 金属加工工程楼、地面可变荷载
C.0.1 熔铸车间可变荷载标准值可按表C.0.1选用。
表C.0.1 熔铸车间可变荷载标准值

注:1 炉台荷载,当主梁的从属面积大于10㎡时,其荷载标准值可按0.8折减,而柱和基础设计时,其荷载标准值可按0.7折减;
2 表中楼面的荷载标准值均指操作荷载值,其检修荷载应根据楼面配置的机器、设备、槽罐等设施,进行维护、检修时实际操作情况确定,检修荷载值应由工艺专业提供。
C.0.2 管棒线材车间可变荷载标准值可按表C.0.2选用。
表C.0.2 管棒线材车间可变荷载标准值


C.0.3 板带车间可变荷载标准值可按表C.0.3选用。
表C.0.3 板带车间可变荷载标准值


注:1 表中重有色金属包括铜、铅、锌等,轻有色金属包括铝、镁等,稀有金属包括钛、钨、钼等;
2 表中数值XX~YY,如30kN/㎡~50kN/㎡需根据项目规模大小和密度大小而不同,小项目和轻金属取低值,大项目和重金属取高值,中间项目按插入法四舍五入取整数;
3 地坪荷载,当从属面积大于或等于25㎡时,在考虑其对厂房柱基础产生的附加应力时,荷载标准值可按0.7折减。在地板或地下室顶板设计时,对顶板面积大于10㎡的梁,其荷载标准值可按0.8折减。
C.0.4 附属设施可变荷载标准值可按表C.0.4选用。
表C.0.4 附属设施可变荷载标准值


注:表中均为操作荷载,固定在其中的机器、设备,装置等荷载应另计。并应根据机器、设备等检修的实际提供检修荷载值。