电力变压器能效限定值及能效等级 GB20052-2020
5 技术要求
5.1 基本要求
电力变压器技术参数和技术要求应符合GB/T 1094.1、GB/T 6451,油浸式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T 25446,立体卷铁心配电变压器还应符合GB/T 25438。干式配电变压器其他技术参数和技术要求应符合GB/T 1094.11、GB/T 10228,干式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T 22072。
5.2 变压器能效限定值
变压器能效限定值如下:
a) 10kV配电变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表1和表2的规定;
b) 35kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表3和表4的规定;
c) 66kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表5和表6的规定;
d) 110kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表7~表11的规定;
e) 220kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表12~表17的规定;
f) 330kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表18~表24的规定;
g) 500kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表25~表28的规定。