11 真空断路器
11.0.1 真空断路器的试验项目,应包括下列内容:
1 测量绝缘电阻;
2 测量每相导电回路的电阻;
3 交流耐压试验;
4 测量断路器的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;
5 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;
6 断路器操动机构的试验。
11.0.2 整体绝缘电阻值测量,应符合制造厂规定。
11.0.3 测量每相导电回路的电阻值,应符合下列规定:
1 测量应采用电流不小于100A的直流压降法;
2 测试结果应符合产品技术条件的规定。
11.0.4 交流耐压试验,应符合下列规定:
1 应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验;
2 当在合闸状态下进行时,真空断路器的交流耐受电压应符合表11.0.4的规定;
3 当在分闸状态下进行时,真空灭弧室断口间的试验电压应按产品技术条件的规定,当产品技术文件没有特殊规定时,真空断路器的交流耐受电压应符合表11.0.4的规定;
表11.0.4 真空断路器的交流耐受电压


注:斜线下的数值为中性点接地系统使用的数值,亦为湿试时的数值。
4 试验中不应发生贯穿性放电。
11.0.5 测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸过程中触头接触后的弹跳时间,应符合下列规定:
1 合闸过程中触头接触后的弹跳时间,40.5kV以下断路器不应大于2ms,40.5kV及以上断路器不应大于3ms;对于电流3kA及以上的10kV真空断路器,弹跳时间如不满足小于2ms,应符合产品技术条件的规定;
2 测量应在断路器额定操作电压条件下进行;
3 实测数值应符合产品技术条件的规定。
11.0.6 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻,应符合下列规定:
1 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值,不应低于10MΩ;
2 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。
11.0.7 断路器操动机构(不包括液压操作机构)的试验,应符合本标准附录E的规定。
11.0.1 真空断路器的试验项目基本上同其他断路器类似,但有两点不同:
(1)测量合闸时触头的弹跳时间,其标准及测试的必要性,在本标准第11.0.5条中说明。
(2)其他断路器需作分合闸时平均速度的测试。但真空断路器由于行程很小,一般是用电子示波器及临时安装的辅助触头来测定触头实际行程与所耗时间之比(不包括操作及电磁转换等时间)。考虑到现场较难进行测试,而且必要性不大,故此项试验未予列入。
11.0.4 现行行业标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/T 593中定义额定电压是开关设备和控制设备所在系统的最高电压,额定电压的标准值如下:3.6kV—7.2kV—12kV—24kV—40.5kV—72.5kV—126kV—252kV—363kV—550kV—800kV。真空断路器断口之间的交流耐压试验,实际上是判断真空灭弧室的真空度是否符合要求的一种监视方法。因此,真空灭弧室在现场存放时间过长时应定期按制造厂的技术条件规定进行交流耐压试验。至于对真空灭弧室的真空度的直接测试方法和所使用的仪器,有待进一步研究与完善。
表11.0.4数据引自现行行业标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/T 593中表1和表2;表中的隔离断口是指隔离开关、负荷-隔离开关的断口以及起联络作用或作为热备用的负荷开关和断路器的断口,其触头开距按对隔离开关规定的安全要求设计。
11.0.5 在合闸过程中,真空断路器的触头接触后的弹跳时间是该断路器的主要技术指标准之一,弹跳时间过长,弹跳次数也必然增多,引起的操作过电压也高,这样对电气设备的绝缘及安全运行也极为不利。本标准参照厂家资料及部分国内省份的预防性试验规程规定,其弹跳时间:40.5kV以下断路器不应大于2ms,40.5kV及以上断路器不应大于3ms。10kV部分大电流的真空断路器因其惯性大,确实存在部分产品的弹跳时间不能满足小于2ms的现象,但也是合格产品。
- 上一节:10 互感器
- 下一节:12 六氟化硫断路器
