油气田集输管道施工规范 GB50819-2013
10.1 一般规定
10.1.1 管道防腐层宜在预制场进行生产。防腐层的等级及结构、材料、生产工艺、质量检验、标识等应符合设计及国家现行有关标准的规定。
10.1.2 埋地管道保温宜采用硬质或半硬质保温层,且宜在预制场进行生产。埋地管道保温的结构、材料、生产工艺等应符合设计要求,并应符合国家现行有关标准的规定。
10.1.3 凡遇下列情况之一者,应采取有效防护措施,否则不应进行涂刷作业:
1 下雨、下雪、有雾;
2 环境温度低于5℃或高于40℃;
3 灰尘过多;
4 被涂表面温度高于65℃;
5 环境相对湿度大于85%;
6 钢管表面结露。
10.1.4 固定墩与管道连接的金属构件的防腐绝缘应符合设计要求,并应进行电火花检漏。
条文说明
10.1.1 本条引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第11.1.1条。
10.1.2 本条引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第11.2.2条。
10.1.4 与管道连接的金属构件防腐绝缘达不到设计要求,对管道的阴极保护会产生严重影响,所以不应忽视管道连接件的防腐。