预应力混凝土路面工程技术规范 GB50422-2017
6.7 预应力混凝土路面的浇筑
6.7.1 预应力混凝土路面浇筑应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。
6.7.2 浇筑混凝土时,除应符合本规范第6.7.1条的规定外,还应符合下列规定:
1 无粘结预应力钢绞线铺放、安装完毕后,应进行隐蔽工程验收,确认合格后方可浇筑混凝土;
2 混凝土浇筑时,严禁踏压撞碰无粘结预应力钢绞线、支撑架以及端部预埋部件;
3 混凝土必须振捣密实。
条文说明
6.7.1 预应力混凝土的浇筑应按现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定执行,其相关的内容参考该规范条文及其说明。对于预应力混凝土路面面板预应力的施加,在混凝土面板浇筑过程中,推荐从面板的两端同时开始,向板中浇筑,从而能加快施工的进度。
6.7.2 承压板后面混凝土的浇筑质量,直接关系到无粘结预应力钢绞线的张拉效果。工程实践表明:在个别工程中,当混凝土成型并经正常养护后,在该处发生过裂缝或空鼓现象的,只有在无粘结预应力钢绞线张拉之前进行修补后,才允许进行张拉操作。