4.4 钢丝绳
4.4.1 采用钢丝绳网-聚合物砂浆面层加固砌体结构、构件时,其钢丝绳的选用应符合下列规定:
1 重要结构或结构处于腐蚀性介质环境、高温环境和露天环境时,应选用不锈钢丝绳制作的网片。
2 处于正常温、湿度环境中的一般结构,可采用低碳钢镀锌钢丝绳制作的网片,但应采取有效的阻锈措施。
4.4.2 制绳用的钢丝应符合下列规定:
1 当采用不锈钢丝时,应采用碳含量不大于0.15%及硫、磷含量不大于0.025%的优质不锈钢制丝。
2 当采用镀锌钢丝时,应采用硫、磷含量均不大于0.03%的优质碳素结构钢制丝;其锌层重量及镀锌质量应符合现行国家标准《钢丝镀锌层》GB/T 15393对AB级的规定。
4.4.3 钢丝绳的强度标准值(frtk)应按其极限抗拉强度确定,并应具有不小于95%的保证率以及不低于90%的置信度。钢丝绳抗拉强度标准值应符合表4.4.3的规定。

4.4.4 砌体结构加固用的钢丝绳内外均不得涂有油脂。
4.4.1、4.4.2 考虑到我国目前小直径钢丝绳,采用不锈钢丝制作的产品价格昂贵,因此,根据国内试验、试用的结果,引入了镀锌的钢丝绳;在区分环境介质和采取阻锈措施的条件下,将两类钢丝绳分别用于重要构件和一般构件,从而可以收到降低造价和合理利用材料的效果。
4.4.3 本条是根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的要求制定的。制定时,考虑到仅规定保证率,而无保证其实现的措施仍然无法执行,为此,以现行国家标准《正态分布完全样本可靠度单侧置信下限》GB 4885为依据,引入了置信水平概念,使保证率与试样数量挂钩,以提高其实现的概率,并在此基础上,参照欧洲标准给出了置信水平的具体取值,弥补了统一标准的缺陷,以确保实际工程的设计质量。本条为强制性条文,必须严格执行。
4.4.4 涂有油脂的钢丝绳,它与聚合物砂浆之间的粘结力将严重下降,故作出本规定。