天线工程技术规范 GB50922-2013
附录A 走线架的安装
A.0.1 走线架的安装应符合下列要求:
1 走线架侧板应平直。
2 走线架横档应平直,两头应紧贴走线架侧板,走线架侧板与走线架横档应相互垂直,加固螺钉应紧固。
3 走线架连接处用连接板螺钉连接,接头处应平整对齐,不得有翘起和缝隙。
4 横档安装位置应满足电缆下线做弯的要求,横档应均匀排列,其间距宜为300mm,当横档影响波导管穿越时,可作适当移动。
A.0.2 走线架与垂直支撑之间应牢固。
A.0.3 采用角钢焊接的走线架,焊接口处应平滑,走线架应刷油漆。
A.0.4 走线架的位置和高度应符合技术要求。
A.0.5 走线架的分叉应符合技术要求,连接加固螺栓应安装牢固、整齐。
A.0.6 走线架防护罩应扣合严密、平直,并应固定。
A.0.7 走线架的连接,穿越孔洞和加固应符合下列要求:
1 与墙面加固可采用射钉螺栓或膨胀螺栓,螺栓露出墙壁的长度应一致,安装牢固、平直、端正。
2 走线架穿过墙洞和楼板时应与墙面或楼板固定。
3 防护木框在走线架固定后拆除,走线架安装完毕后楼板及墙的孔洞应做防火封堵。
4 埋设加固螺栓处的墙壁表面应处理清洁、平整,并恢复原状。