预应力混凝土路面工程技术规范 GB50422-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
            5.5 外加剂
5.5.1 外加剂品种和掺量应根据设计要求,结合施工条件通过试验及技术经济比较确定。
5.5.2 外加剂的品种、掺量及使用性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。
5.5.3 膨胀剂掺量和使用性能应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB 23439的有关规定。
		条文说明
	
    5.5.1~5.5.3 外加剂品种、掺量及使用性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119和《混凝土膨胀剂》GB 23439的有关规定。
预应力混凝土中可添加的外加剂种类较多,其中较为重要的是膨胀剂(预应力混凝土路面及其后浇带宜使用混凝土膨胀剂,以减少混凝土干缩引起的早期裂缝)。从国内外应用效果和可靠性来看,以形成钙矶石和氢氧化钙的膨胀剂效果相对稳定。选用膨胀剂时,首先检验其性能是否满足现行行业标准《混凝土膨胀剂》GB 23439的有关规定。膨胀剂运到工地或混凝土搅拌站,应进行限制膨胀率检测,合格后方可入库、使用,其检测的内容包括有:碱含量不大于0.75%、水中7d限制膨胀剂不小于0.025%、单位体积混凝土中的掺量不大于12%。由于在混凝土中掺入膨胀剂后,对混凝土的性能如水化热反应、耐久性等方面都会产生影响,因此,对于混凝土掺入膨胀剂的技术控制,应按现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定执行。
  