5.2 普通钢材和无粘结预应力钢绞线
5.2.1 预应力混凝土路面用普通钢筋宜釆用HRB400级、HRB500级、HRBF400级、HRBF500级热轧带肋钢筋,可釆用HPB300级钢筋,或釆用CRB550级、CRB650级、CRB800级、CRB970级、CRB1170级冷轧带肋钢筋。普通钢材可根据使用部位、功能和施工实际情况确定。
5.2.2 预应力混凝土路面用无粘结预应力钢绞线应符合下列规定:
1 钢绞线性能应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224的有关规定;
2 预应力钢绞线外包材料应釆用高密度聚乙烯,严禁使用聚氯乙烯。无粘结预应力钢绞线性能还应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161的有关规定。
5.2.1 普通钢材可根据使用部位和功能,按表3确定。


在预应力混凝土构件中,建议非无粘结预应力钢绞线采用HRB335级或HRB400级热轧钢筋,是考虑非无粘结预应力钢绞线在构件达到破坏时能够屈服,且钢筋的抗拉强度设计值又不至于太低。国外规定非无粘结预应力钢绞线的设计屈服强度不应大于400MPa。非无粘结预应力钢绞线釆用热轧钢筋,也有利于提高构件的延性,从抗裂的角度来说,非无粘结预应力钢绞线采用变形钢筋比采用光面钢筋好,故宜釆用HRB335级、HRB400级热轧带肋钢筋。同时,对预应力混凝土路面用普通钢筋的规定也是和现行行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92及现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定一致的。表3的内容是根据预应力混凝土试验路工程实践经验得到的推荐值。
另外依据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中第4.2.1条的相关规定,取消HPB235级以及RRB级钢筋。
5.2.2 对无粘结预应力钢绞线用钢绞线的性能要求应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224中的相关条文执行。无粘结预应力钢绞线用的钢绞线中的钢丝系釆用高碳钢经多次拉拔而成,并经消除应力热处理,以提高其塑性、韧性。
钢筋的品种、级别、规格和数量对预应力混凝土路面的性能有重要的影响。借鉴国内外使用经验,本规范规定无粘结预应力钢绞线外包层材料应采用高密度聚乙烯。由于聚氯乙烯在长期的使用过程中氯离子将析出,对周围的材料有腐蚀作用,故严禁使用。无粘结预应力钢绞线的外包层材料及防腐蚀涂料层应具有的性能要求,是根据我国的气候及使用条件提出的,其成分和性能尚应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161的有关规定。