预应力混凝土路面工程技术规范 GB50422-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
            4.7 后浇带
4.7.1 预应力混凝土路面后浇带预留尺寸应满足张拉机具施工的要求。
4.7.2 后浇带宽度应与路面面板宽度相同;后浇带的混凝土强度不应小于路面面板的混凝土强度。
4.7.3 后浇带用混凝土宜掺入膨胀剂。
4.7.4 后浇带混凝土底部滑动层的滑动能力不应小于预应力混凝土路面的滑动能力。
4.7.5 后浇带的加强筋和路面面板的加强筋应一致。
		条文说明
	
    4.7.1~4.7.5 为了便于预应力混凝土路面的施工,加强对预应力张拉端的有效保护,提出本条要求。同时,为确保后浇带与张拉端的有效连接,保证其共同变形,加强筋应从路面面板延伸至后浇带,且后浇带下部滑动层的滑动效果不应低于路面面板中部滑动层的滑动效果。
  