6.7 其他荷载
6.7.1 屋面活荷载、积灰荷载、风荷载、雪荷载等可变荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009以及工程所在地区增加、补充的有关规定。
6.7.2 当工程结构及构件进行施工、安装承载能力及稳定性验算时,其施工、安装荷载应依据现场实际情况确定,也可按照相应的工程经验选用。
6.7.3 位于生产作业区的防护栏杆,作用在栏杆顶部的设计荷载应符合下列规定:
1 水平不宜小于1.0kN/m;
2 竖向不宜小于1.2kN/m;
3 水平荷载和竖向荷载通常宜分别计取,当必要时,可同时计取。
6.7.4 当对厂区道路、桥隧、挡土墙、地下结构、水工等构筑物进行结构设计时,应根据工程实际情况,选用汽车或火车荷载,确定散状物料荷载以及土体压力、液体压力等相关荷载,并应符合现行国家标准《有色金属企业总图运输设计规范》GB 50544的有关规定。
6.7.5 矿山井架、井塔的结构设计应依据提升工作荷载、钢绳罐道工作荷载、防坠钢绳工作荷载、罐道梁工作荷载等。有关荷载应符合现行国家标准《矿山井架设计规范》GB 50385等的有关规定。
6.7.1 工程建设项目受所在地区气象条件影响很大。由于部分丘陵、高山地区,环境、生态脆弱区域本来就存在着异常、特殊和变化莫测的自然现象,加之近年来世界气候变异明显,一些地区相继出现罕见的极端天气。事实表明,某些原有的风荷载、雪荷载等在数值上会有较大的差异或变化,工程建设不可忽视,需要及时应对。
为此,目前在某些地区,如湖南、贵州等省、区,经当地工程主管部门正式发文,针对当前某些特殊情况下,规定了相关的荷载取值的有关要求。工程设计除应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定外,尚应结合现场实际,同时执行工程所在地区现行的有关法规。
此外,在涉外工程项目中,由于所采用的标准体系不同,国内外在风荷载、雪荷载等标准值的取值及其定义都不尽相同,有时其数值差异很大,甚至超过50%。因此,当涉外工程设计采用国内标准进行设计时,须结合各国规范对风荷载、雪荷载的定义进行仔细研究,并通过相关换算且核实后加以采用。同时,还应当注意做好相应的技术措施的落实。
6.7.2 当工程中吊运、安装以及设备装置的维护、大修时,一般应采取临时性应急或特殊技术措施,减少该类荷载的效应。当需要验算承载能力或需要验算变形时,在确保结构总体安全可靠的前提下,选取符合实际的荷载标准值,在短暂设计状况下,可对有关荷载值的荷载分项系数适当取小值,即对验算构件的可靠度水准在既定时段内予以适当调整。应根据工程的实际确定,也可参照相关标准的有关规定进行。
6.7.5 有色金属大、中型矿山工程中,通常采用多绳卷扬井塔提升运输方式,它具有系统简化、效率较高,提升能力大,适用矿井较深等诸多优点。另外,还有配合提升机落地配置的井架提升运输方式,它具有避免建设高大的建筑物、构筑物,建设工期较短的长处,井塔、井架及其配套的提升机房都是矿山工程设计的重要内容。有关井塔、井架设计的各类荷载应符合现行国家标准《矿山井架设计规范》GB 50385等的有关规定。
