3 基本规定
3.0.1 地面天线选址应符合下列要求:
1 在天线工作范围内不应有影响天线正常工作的障碍物遮挡。
2 站址本底微波辐射应符合现行国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175的有关规定。
3 应选择无线电干扰信号小的地方。
4 宜避开飞机航线。
5 宜选择在风速低、风沙少的地方。
3.0.2 天线基础应满足预埋螺栓位置要求和使用载荷的要求。
3.0.3 天线的包装、运输、贮存工作应符合下列要求:
1 天线的包装应坚固、防潮、防冲击,标识应清晰、规范。
2 运输过程应确保设备安全。
3 安装现场的零部件应按下列要求存放:
1)室外存放的大型零部件应采取防护措施;
2)安装前,电气设备应贮存在室内。
3.0.4 组装天线面时,应轻拿轻放,不得磕碰天线面;人员需要进入天线面时,应穿着软底鞋,并应踩踏在背部有加强筋处。
3.0.5 搬运天线零部件时,应采取佩戴防护手套、防护鞋等防护措施。
3.0.6 在进行天线控制设备调试的接线操作前,应将前一级相应的电源开关分闸断电,严禁带电作业。
3.0.7 天线安装现场用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。
3.0.8 高空作业时安装人员必须佩戴安全保护用品。
3.0.9 高空作业必须搭建确保安装人员安全作业的安装平台。
3.0.10 雨天和雪天进行作业时,应采取防滑、防寒和防冻措施。
3.0.1 由于遮挡物对天线方向图、增益、旁瓣电平、瞄准轴线、噪声温度、驻波比都有影响,可能导致设备无法运行,因此在天线工作范围内不应有障碍物遮挡。同时本条规定站址选定后的微波辐射对环境的影响符合环保的要求。
3.0.4 天线面是保证天线性能的关键部件,因此应在安装过程中注意保护,以免产生变形,从而影响天线使用。
3.0.5 本条为强制性条文。天线零部件一般由金属材料制成,很多零部件单件质量大并且存在棱角,施工时需要依靠人工进行搬运安装,为避免施工人员手部受到割伤、刺伤和磨损,需要施工人员佩戴防护手套;另外,在搬运过程中可能会存在零部件滑落、磕碰,对操作人员足部造成伤害,穿戴防护鞋可有效减少外物冲击能量,降低足部受伤的可能性。
3.0.6 本条为强制性条文。天线控制设备由多级模块组成,每一级模块均与前一级模块存在对应的逻辑控制关系,并且在驱动模块中往往有高压电,如果在进行接线操作时,未能切断前一级的电源,进行带电作业,轻则引起设备的烧毁损坏,重则会对操作人员的人身安全造成重大危害。
3.0.7 本条是根据现场施工需要,为避免安装人员在使用电动工具、加电转动设备等情况下受到触电伤害而制定。
3.0.8 本条为强制性条文。在高空安装天线时,需要在多个支撑构件之间进行操作,因空间有限,可能致使操作人员无法维持正常姿势而产生物体撞击、磕碰、高空坠落等人身伤害事故。例如,在福建某天线工程的施工过程中,有一个现场工作人员中未佩戴安全带和安全帽,在向后移动的过程中,从15m高的天线转台上坠落,并且头部着地,虽然经过手术后脱离生命危险,但是落下终身残疾,给个人和家庭的生活带来极大的痛苦。为此施工人员必须佩戴安全防护用品。
3.0.9 本条为强制性条文。为了满足性能要求,天线一般架设在高处,有的大型天线可高达上百米,同时由于天线结构的限制,施工人员在高空作业时没有站立倚靠的物体,悬空操作存在非常大的安全隐患,从施工安全角度考虑是不可取的,因此必须搭建辅助安装平台,便于施工人员接近天线结构进行操作,同时平台应有足够的空间、强度和防护栏,足以支撑施工人员进行工作。
3.0.10 本条为强制性条文。在雨、雪特殊气候环境下,天线结构表面会变得湿滑,转动机构可能会产生异常,人体的感觉会变得迟钝,当施工人员接近或离开天线时,可能会发生滑落、撞击、冻伤等意外伤害,因此必须采取相应的预防措施减少安全事故的发生。