2 术语
2.0.1 导静电地网 conductive ground net
引导静电向大地泄漏的网状结构体。
2.0.2 对地电阻 resistance to ground
在被测物体表面一点对接地连接点或防静电接地装置之间的电阻。
2.0.3 点对点电阻 point-to-point resistance
在给定通电时间内,施加材料表面任两点间的直流电压与流过这两点间直流电流之比。
2.0.4 表面电阻 surface resistance
在与材料同一表面上相接触的两个规定形状的电极间施加的直流电压与流过两电极间的稳态电流之比。
2.0.5 体积电阻 volume resistance
在材料相对两表面上放置的两个规定形状的电极间施加的直流电压与流过两电极间的稳态电流之比。
2.0.6 长效型防静电材料 permanent antistatic material
产品的防静电性能的延续时间与使用期相一致的材料。
2.0.7 静电消散时间 electrostatic decay time
外界电场作用消失后,带电体上静电电压或静电电荷下降到其初始值的10%时所需的时间。
2.0.8 防静电接地 antistatic grounding
防静电材料或防静电制品通过导体与大地在电气上做可靠连接,使其与大地的电位接近,并提供泄漏电荷的通道。
2.0.9 软接地 soft grounding
通过足够阻抗接地,把电流限制在5mA的人身安全电流以下。
2.0.10 防静电接地系统 ESD grounding system
使静电泄放到大地而配置的接地线分支系统,亦称ESD接地系统。
2.0.11 局部等电位接地端子板(LEB) local equipotential grounding terminal board
做局部等电位连接的接地端子板。
2.0.12 防静电接地引出线 ESD down-conductor system
连接在防静电工作区接地端子、防静电接地汇流母线(排)与接地极或共用接地系统端子之间的导体。
2.0.13 防静电接地支线 ESD grounding branch
连接在防静电装备与防静电接地干线或防静电接地汇流母线(排)之间的导体。
2.0.14 防静电接地干线 ESD grounding main load
连接在防静电接地支线与共用接地系统接地端子或防静电接地汇流母线(排)之间的导体。
2.0.15 防静电接地汇流母线 ESD main grounding conduc-tor
在防静电工作区内汇接所有防静电接地支线、干线并由此引出防静电工作区的防静电接地线的公共接地线。
2.0.16 接地连接点(EBP) earth bonding point
接地对象上的一个专用点,此点应被一根接地引线引接到接地线配置系统。
2.0.17 静电泄漏 electrostatic leakage
带电体上的电荷通过其内部或表面等途径使之部分或全部消失的现象,亦称静电泄放。
2.0.18 防静电工作区(EPA) electrostatic discharge protec-ted area
配备各种防静电设备和器材、设置防静电接地、能限制静电电位、具有确定边界且适于从事静电防护操作的特定工作环境。
2.0.19 防静电工作台 antistatic control worktable
供静电敏感元器件、组件及设备操作的具有静电泄放功能的工作台架。
2.0.20 离子化静电消除器 ionizing static eliminator
利用空气电离产生为中和带电体上的表面异性电荷所必需的正负离子的静电消除装置的统称。
2.0.21 残余电压 offset voltage
离子化静电消除器正常工作情况下,充电板监测仪测量的电离空间某一位置的电压值。
2.0.22 建筑变形缝 build deformation joint
建筑伸缩缝、沉降缝和抗震缝的统称。
2.0.23 静电泄漏电阻 electrostatic leak resistance
从被测点经接地连接系统至大地的等效电阻。