水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
E.1 一般规定
E.1.1 试验辅助设计应符合下列要求:
1 在试验进行之前,应制定试验方案,试验方案应包括试验目的、试件的选取和制作,以及试验的实施和评估等所有必要的说明。
2 为制定试验方案,应预先进行定性分析,确定结构或结构构件的可能临界区域和相应极限状态标志。
3 试件应采用与构件实际加工相同的工艺制作。
4 按试件结果确定设计值时,应分析试验数量的影响。
E.1.2 试验辅助设计应通过适当的换算系数或修正系数考虑试验条件与结构实际条件的不同。换算系数η应通过试验或理论分析来确定。影响换算系数η的主要因素包括尺寸效应、时间效应、试验的边界条件、环境条件、工艺条件等。