油气田集输管道施工规范 GB50819-2013
7.1 运输
7.1.1 钢管装卸应使用不损伤管口的专用吊具。弯管应采取吊管带装卸,不得损伤防腐层。
7.1.2 在行车、吊装、装卸过程中,施工机具和设备与架空电力线路安全距离应符合表7.1.2的规定。
表7.1.2 施工机具和设备与架空电力线路安全距离

7.1.3 钢管的运输应符合国家相关部门的规定。拖车与驾驶室之间应设置止推挡板,立柱应牢固。
7.1.4 装车前,应核对管子的防腐等级、材质、壁厚,不同防腐等级、材质、壁厚的管子不宜混装。
7.1.5 运输防腐管时应捆扎牢固,并应对防腐层采取保护措施。
防腐管与车架或立柱之间、防腐管之间、防腐管与捆扎绳之间应设置橡胶板或其他软质材料衬垫。捆扎绳外应套橡胶管或其他软质套管。弯管运输应采取固定措施。
条文说明
7.1.1 因施工现场吊具不符合要求容易造成防腐层和管口损伤,特作此规定。
7.1.2 本条规定与安全管理规定相符合。
7.1.3 各地交通管理部门对于管道运输要求不尽相同,运输前应咨询当地交通管理部门。
7.1.5 本条引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第7.1.5条。