通信线路工程验收规范 GB51171-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            8.3 水底光(电)缆保护
8.3.1 光(电)缆通过河堤的方式和保护措施,应符合下列规定:
1 光(电)缆在穿越土堤时,宜采用爬堤敷设的方式,光(电)缆在堤顶的埋深不应小于1.2m,在堤坡的埋深不应小于1m。若堤顶部分兼为公路时,应按设计采取相应的防护措施。当达到埋深要求有困难时,也可采用局部垫高地面的方式,光(电)缆上垫土的厚度不应小于0.8m。河堤的复原与加固应按河堤主管部门的规定处理。
2 穿越较小的、不会引起灾害的防水堤,光(电)缆可在堤基下直埋穿越。
3 光缆不宜穿越石砌或混凝土河堤。
8.3.2 靠近河岸部分的水底光(电)缆应按设计要求采取相应的加深埋设、覆盖水泥盖板或水泥砂浆袋、采用关节型套管、砌石质光(电)缆沟等保护措施。
		条文说明
	
    8.3 水底光(电)缆保护
8.3.1 防洪堤坝安全是影响国计民生的大事,不能因为光缆穿越而破坏其原有的防护能力,给防汛工作带来困难或危害。同样,光缆在通过堤坝时也不能降低要求,应采取有效措施保障光缆安全可靠。在有条件的情况下,尽量不穿越防洪堤坝。
穿越较小的、不会引起次生灾害的防水堤,光缆在堤基下直埋穿过时,应经河堤主管单位同意。
光(电)缆必须穿越石砌或混凝土河堤时,其穿越位置与保护措施应与河堤主管部门协商确定。
  