油气田集输管道施工规范 GB50819-2013
4.6 防腐、保温材料验收
4.6.1 防腐、保温材料的牌(型)号、性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,应具有质量证明文件。
4.6.2 防腐、保温材料应包装完好,标识齐全,并应在有效期内使用。
4.6.3 防腐、保温材料应按设计要求或国家现行有关标准的规定进行抽查复验,复验结果应达到设计文件或国家现行有关标准的要求。
条文说明
4.6.1 在实际工程中,应根据设计要求的具体防腐、保温材料,分别按照不同的标准进行验收。采用标准一般会涉及以下国家现行标准,但不仅限于这些标准:《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257,《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准》SY/T 0415,《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447。
4.6.3 防腐、保温材料质量对管道安全运行起决定作用,对该类材料的复验应送第三方行业权威实验室进行复验,复验结果不得采用生产厂家自行的复验结果。需要符合的标准同第4.6.1条条文说明。